            真空滅弧室的使用條件:

            1、戶內環境溫度不高于 +40℃,不低于–25℃;戶外環境溫度不高于+40℃,不低于–40℃。

            2、海拔高度不超過1000米(除海拔特殊要求外)。

            3、戶內相對濕度日平均值不大于95%,月平均值不大于90%,戶外應有相應防凝露措施。

            4、沒有火災、爆炸、嚴重污染、化學腐蝕及劇烈振動的場所。

            5、地震烈度不超過8度。

            6、當用于投切電容器組、高壓電動機、電弧爐變壓器等容性或感性負載時,應采用相應的過電壓保護措施,其中對感性負載建議優先考慮阻容保護。

            7、其余要求應滿足GB/T11022-1999。