<nav id="davam"><pre id="davam"></pre></nav>
      1. <th id="davam"><sup id="davam"></sup></th>

        <big id="davam"></big>
      2. <object id="davam"></object>

        <tr id="davam"></tr>

          <th id="davam"><option id="davam"></option></th>

          ?
          產品展示
          您當前位置:主頁 > 產品展示 >
          ZW7-40.5/1250戶外高壓真空斷路器
          ZW7-40.5戶外高壓真空斷路器是三相交流50Hz戶外高壓開關設備,適用于35kV輸電系統的控制和保護,也可用于聯絡斷路器及開合電容器組的場合。
          發布日期:2017-10-31 點擊:
          銷售熱線:18821686744
          • 產品介紹
          • 產品展示
          • 技術參數
          • 工作原理
          • 常見問題

          ZW7-40.5/1250戶外高壓真空斷路器產品圖

           

           

          一、ZW7-40.5/1250戶外高壓真空斷路器概述

            ZW7-40.5戶外高壓真空斷路器是三相交流50Hz戶外高壓開關設備,適用于35kV輸電系統的控制和保護,也可用于聯絡斷路器及開合電容器組的場合。

           

          二、ZW7-40.5/1250戶外高壓真空斷路器特點:

          1、瓷柱式結構,防水型傳動箱,新型的真空滅弧室;

          2、2-3只電流互感器,每相四個線圈,根據用戶需要選擇變化;

          3、可配CD10電磁機構或CT19彈簧機構;

          4、開斷性能好,可靠性高壽命長,維護工作量??;

          5、無油化、無氣化、經濟環保;

          6、外絕緣修正后現運行海拔2700mm。

           

          三、ZW7-40.5/1250戶外高壓真空斷路器使用環境條件:

          1、海拔:≤2500m;

          2、周圍空氣溫度:最高+40℃,最低-35℃;

          3、風壓不超過700Pa(相當于風速34m/s);

          4、地震烈度不超過8度;

          5、空氣污染程度:Ⅲ級;

          6、最大日溫差:不超過25℃


           

          四、產品外形尺寸:

          ZW7-40.5/1250戶外高壓真空斷路器安裝尺寸圖

          ZW7-40.5/1250戶外高壓真空斷路器產品圖
          ZW7-40.5/1250戶外高壓真空斷路器技術參數圖:
          ZW7-40.5/1250戶外高壓真空斷路器技術參數圖

          ZW7-40.5/1250戶外高壓真空斷路器的工作原理:

          滅弧原理:ZW7-40.5/1250-31.5高壓真空斷路器采用真空滅弧室,以真空作為滅弧和絕緣介質,具有極高的真空度。當動、靜觸頭在操動機構作用下帶電分閘時,在觸頭間將會產生真空電弧,同時,由于觸頭的特殊結構,在觸頭的間隙中也會產生適當的縱向磁場,促使真空電弧保持為擴散型,并使電弧均勻地分布在觸頭表面燃燒,維持低的電弧電壓,在電流自然過零時,殘留的離子、電子和金屬蒸汽在微秒數量級的時間內就可復合或凝聚在觸頭表面和屏蔽罩上,滅弧室斷口的介質絕緣強度很快被恢復,從而電弧被熄滅達到分斷的目的。由于采用縱向磁場控制真空電弧,所以真空斷路器具有強而穩定的開斷電流能力。

          儲能:ZW7-40.5/1250-31.5高壓真空斷路器分合閘能量儲存在高性能電容器中,電容器安裝于智能控制器單元箱體內。分合閘時由電容器瞬時放電提供能量。電容器充電能量由控制單元的主電源或后備電源提供,充電時間不大于10s,電容電壓誤差≤1V。

          合閘操作:本地按動智能控制單元上的合閘按鈕,或者通過遠方遙控合閘操作,激勵操動機構的合閘線圈,使鐵芯驅動斷路器動觸頭按規定速度合閘。判斷出斷路器已處在合閘位置時,控制回路自動將合閘線圈電源斷開,此時鐵芯由于永久磁鐵的作用保持在合閘側,在合閘線圈斷電后,它不僅能夠克服斷路器觸頭彈簧的反作用力,而且還具有合閘自保持力,使斷路器可靠地保持在合閘位置。

          分閘操作:本地按動智能控制單元上的分閘按鈕,或者通過遠方遙控分閘操作,激勵操動機構的分閘線圈,克服合閘側永久磁鐵的自保持力的同時使分閘彈簧拉動鐵芯驅動斷路器動觸頭按規定速度分閘。判斷出斷路器已處在分閘位置時,控制回路自動將分閘線圈電源斷開,此時鐵芯由于分閘彈簧拉力的作用保持在分閘側,使斷路器可靠地保持在分閘位置。

          手動緊急分閘操作:斷路器在合閘位置,用絕緣操作棒鉤住斷路器手動分閘操作把柄上的拉環,并向下拉動,斷路器即可分閘,并且仍具有一定的分閘速度,可保證斷路器能可靠地開斷額定負荷電流。

          真空斷路器分、合閘發生失靈現象 

          倘若真空斷路器發生分、合閘失靈現象,不僅有機械方面的因素,而且也會有電氣方面的因素。 

          真空斷路器發生分閘失靈現象的原因很多,常見原因如下:電源的操作電壓電壓太低;真空斷路器的線圈電路斷線;真空斷路器的輔助觸點接觸不良;真空斷路器的分閘鐵芯行程未調整到位,比如說分閘鎖扣鎖住太多了或者分閘鐵芯鎖扣上的銷子脫落。其相應的處理措施分別為:調整相應的操作電壓以符合要求;更換線圈;用砂紙打磨觸點或者更換車輛開關;卸下靜鐵芯,重新調整鐵芯位置真空斷路器發生分閘失靈現象的原因很多.

          相關產品
          <
          >
          ?
          Copyright ? 2015  聯系地址:西安市草灘工業區秦漢大道252號  電話:86-029-86093198 傳真:86-029-86093118
          技術支持:西安seo  陜ICP備17018811號-1
          国产久久精品热99看
